Hallo Marcel, dann bestellen wir den Zähler mal, lassen ihn anschließen und schauen uns das ganze mal an. Erscheint der Menüpunkt Eigenstromnutzung automatisch im Menü der Wärmepumpensteuerung, sobald der Zähler per Modbus angeschlossen wird oder wie aktiviert man die Eigenstromnutzung? Und welcher Wert sollte bei „Fremdstromanteil 7E02“ eingestellt sein? In Handbuch steht dazu nur folgendes, was mir das ganze jedoch noch nicht ganz verständlich macht. Eigenstromnutzung aktivieren Die Optimierung der Eigenstromnutzung wird durch die Wärmepumpenregelung automatisch aktiviert, falls alle der folgenden Bedingungen zutreffen: „Freigabe Eigenenergieverbrauch PV 7E00* steht auf „1" oder „2". Gewünschte Funktion ist freigegeben: Siehe vorhergehende Tabelle. • Die in das Netz eingespeiste elektrische Leistung ist über einen bestimmten Zeitraum größer als die elektrische Leistung der Wärmepumpe. " „Abschaltbetrieb" und „Ferienprogramm" sind nicht aktiv. Leistungsanpassung Damit der Verdichter während der Eigenstromnutzung keinen Strom aus dem Netz beziehen muss, kann sich die Verdichterleistung automatisch an die momentan zur Verfügung stehende elektrische Leistung der Photovoltaikanlage anpassen. Hierfür „Fremdstromanteil 7E02" auf einen Wert zwischen „0" und „9" einstel- len. Diese Leistungsanpassung ist aktiv, falls die beiden folgenden Bedingungen zutreffen: Die nicht angepassten Temperatur-Sollwerte sind erreicht. Die Wärmepumpe ist in Betrieb, um die angepassten Sollwerte zu erreichen. Die in das Netz eingespeiste elektrische Leistung ist höher als die Mindestleistung des Verdichters Nochmals danke für die schnelle Hilfe. Grüße Nico