Ich sehe schon, du ahnst bereits, wann ich dir widersprechen werde. Dann will ich dich nicht enttäuschen.😉 Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es reiner Zufall ist, ob sich Raumtemperatur-Sollwert und Raumtemperatur-Istwert irgendwann exakt angleichen. Weil es dabei nicht nur auf die drei Parameter - Neigung - Niveau - Raumtemperatur-Sollwert ankommt. Unter anderem haben auch die Gebäudedämmung und auch die Heizkörpergröße wesentlichen Einfluss auf die optimale Lage der Heizkennlinie. Ein hydr. Abgleich kann dazu beitragen, die Heizkennlinie etwas abzusenken. Ich will aber daraus kein Glaubensbekenntnis machen. Selbstverständlich kann man auch den Raumtemperatur-Sollwert auf z.B. 20°C stellen und dann die anschließende Heizkennlinien-Optimierung weiterhin allein mit Neigung und Niveau vornehmen, so wie das in den Bedienungsanleitungen von Viessmann steht. Übrigens: Buderus benötigt zur Festlegung der optimalen Heizkennlinie weiterhin nur zwei Parameter: Auslegungstemperatur (Steilheit der Heizkennlinie - bei Viessman Neigung genannt) und Raumtemperatur (Parallelverschiebung der Heizkennlinie - bei Viessmann Niveau genannt) und bekommt damit auch die optimale Heizkennlinie hin, seit ca. 40 Jahren.