Wie bereits geschrieben, wird über den Auslaufsensor die Leistung der Anlage und auch die Kesseltemperatur für die Warmwasserbereitung bestimmt.
Der Auslaufsensor teilt der Regelung aufgrund eines Fehlers mit, dass er z.B. 60 Grad hat. Da denkt sich der Kessel natürlich, die Temperatur ist ausreichend und der Brenner muss nicht in Betrieb gehen. Die Pumpen laufen, damit ein Austausch zwischen Kessel und Trinkwasser stattfindend. Lass den Sensor am Plattenwärmetauscher (0013 Auslaufsensor 7819967) tauschen, danach funktioniert wieder alles.