Danke Alle Sensoren sind 10 k NTC bis auf vom Kollektor der Solarthermie 20 K NTC. Jetzt habe ich den Aufbau nach dem Hydraulikplan fast fertig. Elektik und PlusBus 74 Vernetzung passt alles. Habe einen eigenen kleinen Verteilerkasten mit einreihigen Fi LS Schalter für Therme, Solar Divicon und der 2 Heizvertteiler gesetzt. Bedenken habe ich bei Anschluss der Heizpumpe über P1, in dem Board der Vitododens 200W,ob die gesteuert wird, da ich noch 2 Heizverteiler montiert habe mit integrierten Pumpen. Auf P2 liegt meine Zierkulationspumpe 230 V, ich weiss nicht, wie lange die angesteuert wird oder wo man das dann einstellt, damit warmes Wasser bereitsteht. Weis jemand, ob P2 geht. Anderenfalls muss ich die Zirkulationspumpe direkt auf 230 V mit Zeitschaltuhr legen. Heizung kann ich erst in 2 Wochen umschliessen, alte Gastherme abtrennen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage anläuft. Es ist Winter. Hätte schon im letzten Jahr laufen müssen. 2 Heizungsbauer haben mich hängenlassen. Mit Eurer Hilfestellung, habe ich den richtigen Hydraulikplan erhalten und umgesetzt. Hatte anfangs KM Bus. Blöd ist halt, das die originale Montage und Serviceleitung S 26 auf KM Bus Komponenten verweist. Habe zurückrudern müssen. Danke