Die Pumpe eines 200/222er Vitodens kann im Heizbetrieb entweder mit dem Parameter 1100.2 (Solldrehzahl) oder mit Hilfe der beiden Parameter 1102.0 (Min-Drehzahl bei +20°C Außentemperatur) und 1102.1 (Max-Drehzahl bei -20°C Außentemperatur) gesteuert werden. Andere Möglichkeiten gibt es meines Wissens bei einem 200/222er Vitodens nicht. Wenn der Parameter 1100.2 nicht funktioniert, dann müsste mit Hilfe der beiden anderen Parameter die Drehzahl der internen Pumpe gesteuert werden können. Eine Voraussetzung müsste aber vermutlich noch erfüllt sein: Es muss ein Außentemperatursensor vorhanden sein und vermutlich muss auch die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung aktiviert sein. Ob das bei Konstantbetrieb auch funktionioniert, kann nur ein Versuch zeigen.