Ich habe seit Oktober 2023 die Luft-Wasser-WP. Sie läuft, allerdings funktioniert die Regelung der Vorlauftemperatur nicht richtig. Ich habe ein gut gedämmtes Haus und komme mit einer Vorlauftemperatur von um 40 °C sehr gut zurecht, Erfahrung mir der vorherigen Gastherme. Die Vorlauftemperatur wird über ein Mischventil geregelt. Ich erlebe häufig, dass die Heizkörper kalt sind, im Display wird mir z. B. angezeigt, Vorlauftemperatur Soll 39 °C, Ist 25 °C, die Rücklauftemperatur ist ebenfalls 25 °C. Das Mischventil steht so, dass praktisch nur Wasser aus dem Rücklauf umgewälzt wird. Nach langer Wartezeit öffnet sich dann doch das Mischventil und die Vorlauftemperatur steigt auf den Sollwert oder etwas darüber. Das Verhalten tritt vor allem bei Außentemperaturen über +3 °C auf. Mein Installateur weiß auch nicht mehr weiter. Kennt jemand eine Abhilfe?