Hallo Thomas,
die A9 Meldung muss immer durch Neustart der Inneneinheit quittiert werden.
Im Kältekreis ist die Meldung 24 & 31 hinterlegt.
24 - Ventilatordrehzahl außerhalb der Toleranz.
■ Luftzufuhr und Funktion des Ventilators prüfen. Ggf. Blockade des Ventilators entfernen. ■ Ventilatormotor prüfen. Stecker und Leitung für Versorgungsspannung prüfen. Versorgungsspannung messen. Ggf. Ventilatormotor austauschen. 31-außerhalb der Einsatzgrenzen
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
... Mehr anzeigen