Hallo Oli, gut das ist ein Reihenspeicher, dann gibt es keine weitere Heizkreispumpe. Die C16 möchte 1400l/h durch das System pumpen, sonst schaltet sie mit Fehler D6 ab. Dabei ist es der WP erst mal egal ob das durch di FBH oder ein Teil durch das ÜV geht. Du muss jetzt durch Abstimmung der einzelnen Flowmeter es schaffen diese 1400l/h durch das System zu bekommen. Du schliesst das ÜV schrittweise um mehr Förderhöhe ins System zu bekommen und verteilst dann vom EG etwa nach oben um. Idealerweise bekommt du 1400l/h komplett durch die FBH und kannst das ÜV nur genau soweit schließen bis du kein Rauschen mehr am ÜV hörts. Schieße es aber nicht weiter. Falls jemand einen Heizkreis absperrt und der Flow unter 1400l/h fällt muss das ÜV den Rest wieder passieren lassen. VG