Die gute Nachricht ist, dass die gelieferte Regelung VBC132-80.1 mit einer kleinen Anpassung die VBC132-D10.301 oder auch VBC132-D10.102 im Vitodens 200-W, B2HA-13 ersetzen kann. Da diese Heizung wohl keinen Strömungswächter besitzt, muss lediglich in der Codierung die implementierte Strömungswächter-Abfrage deaktiviert werden – ansonsten erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, die auch nicht zu quittieren ist.