Als Ersatz für die Regelung VBC132-D10.301 (7838644) wurde von Viessmann die Regelung VBC132-D80.1 (7883020) geliefert.
Bei Prüfung der Kompatibilität mit der Grundeinheit 7510294 (B2HA-13) erscheint jedoch die Meldung "Nicht erlaubt".
Welche Aussage ist denn richtig?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die gute Nachricht ist, dass die gelieferte Regelung VBC132-80.1 mit einer kleinen Anpassung die VBC132-D10.301 oder auch VBC132-D10.102 im Vitodens 200-W, B2HA-13 ersetzen kann. Da diese Heizung wohl keinen Strömungswächter besitzt, muss lediglich in der Codierung die implementierte Strömungswächter-Abfrage deaktiviert werden – ansonsten erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, die auch nicht zu quittieren ist.
Vielen Dank für die Antwort! Es gibt wohl tatsächlich mehrere Versionen der VBC132-D10.102, welche für die Grundeinheit 7510294 (B2HA-13) erlaubt sind. Es ist nur verwunderlich, dass der als Nachfolger für die VBC132-D10.102 publizierte VBC132-D80.1 für die Verwendung der Grundeinheit 7510294 (B2HA-13) nicht erlaubt ist.
Die Originalregelung VBC132-D10.301 ist aber anscheinend nicht mehr verfügbar.
Wenn eine der kompatiblen Versionen der VBC132-D10.102 bestellt wird, wird offenbar automatisch das Nachfolgemodel VBC132-D80.1 ausgeliefert - diese ist aber laut ET-App für diesen Einsatz nicht erlaubt! Seitens Viessmann müsste eigentlich eine entsprechende Produkt-Freigabe erfolgt sein, welche mir allerdings nicht zugänglich ist.
Weiß jemand wo man diese einsehen kann?
Die gute Nachricht ist, dass die gelieferte Regelung VBC132-80.1 mit einer kleinen Anpassung die VBC132-D10.301 oder auch VBC132-D10.102 im Vitodens 200-W, B2HA-13 ersetzen kann. Da diese Heizung wohl keinen Strömungswächter besitzt, muss lediglich in der Codierung die implementierte Strömungswächter-Abfrage deaktiviert werden – ansonsten erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, die auch nicht zu quittieren ist.