Bei mir wurde Mitte September 2023 eine neue Wärmepumpe Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A10 eingebaut. Dabei wurde das Wasser der seit 1983 bestehenden Heizungsanlage (17 Heizkörper) zwar abgelassen, jedoch die Anlage (Heizkörper plus Verrohrung) NICHT gespült. Bereits nach wenigen Betriebstagen kam es zu Störungsmeldungen und der Servicetechniker diagnostizierte verschlammte Filter in der Außeneinheit der Wärmepumpe und im Schlammabscheider (mit Magnet) im Rücklauf zur Außeneinheit (an der Inneneinheit steht handschriftlich "RL/AE"). Kurz nach dieser Reinigung (1/2 h) der beiden Filter reduzierte sich die Durchflussmenge abermals (Volumenstromsensor) und der Servivetechniker musste die Filter erneut reinigen. Nach 10 Tagen mussten die Filter wieder gereinigt werden (Störungsmeldung). Nach 8 Tagen wurde vorsorglich nochmals gereinigt. Seither (8 Tage) läuft die Anlage mit einer Durchflussmenge von ca. 660-900 l/h. Ist eine Spülung der Heizungsanlage erforderlich ? Danke für eine Einschätzung !