Hallo, Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 251-A10. Gestern habe ich die Leistung des Heizstabs auf 2000 W reduziert. Heute wollte dann die Wärmepumpe kein Warmwasser aufbereiten obwohl die Warmwassertemperatur schon weit unter dem Einschaltwert gesunken war. Als ich die Leistung des Heizstabs wieder auf 8000 w eingestellt habe, wurde sofort Warmwasser zubereitet. Die Wärmepumpe bereitet das Warmwasser in der Regel nur mit dem Verdichter zu und nicht mit dem Heizstab. Kann mir mal einer von Viessmann dieses Verhalten erklären? marioi
... Mehr anzeigen