Hallo Herr Heinrich, entscheidend ist bei der Lüftungsanlage, dass Sie die berechneten Werte an Ihren Aus- und Einlässen auch messen. Da es, wie wir schon festgestellt haben, durch die Rohrverlegung auch zu Abweichungen kommen kann. Wenn die gemessenen Werte nicht stimmen, muss man an den einzelnen Ventilen nachregulieren um die Abweichungen zu korrigieren. Sollte es dann noch zu Unterschieden zwischen der Zu- und Abluftseite kommen, muss man diese auch im Regler abgleichen. Durch diese Abgleichung, kann es natürlich wieder zu Abweichungen an den Ventilen kommen, da der Volumenstrom ja verändert wurde. Die Minimale Lüftungsstufe hat einen festen Wert von 50m³/h. Dadurch, dass sie die Nachregulierung auf kleiner -50m³/h einstellen und dieser Wert ja nicht kleiner 50m³/h sein kann, erkennt das der Regler und es ergibt sich dadurch diese Regelreaktion. Viele Grüße °pa
... Mehr anzeigen