Du musst zuallererst mal einen hydraulischen Abgleich machen um Wasser in die Fußbodenkreise zu bringen, dazu alle Thermostate auf Max. und die Radiatorenkreise drosseln und die Fußbodenkreise öffnen. Dazu ist im Verteilerkasten an den Schaugläsern eine Verstellmöglichkeit. Das hätte der Fachbetrieb machen müssen. Das machst Du solange bis zum bestmöglichen Gleichverteilung an Wärme. Danach muss die Heizkennlinie optimiert werden, so dass bei jeder Außentemperatur gerade so die Raumsollwerte erreicht werden ohne dass die Thermostate eingreifen. Anschließend würde ich ein deutlich geringeres Takten erwarten, jedoch wird man einen Kompromiss hinnehmen müssen zwischen den Radiator-beheizten Räumen und den FB-beheizten Räumen.