Hallo In unserem neugebauten EFH (170m2/425m3)ist eine Vitocal200 S Luftwärmepumpe in Verbindung mit der Vitovent 300 F Wohnraumlüftung verbaut. Alles natürlich von Viessmann fachmännisch in Betrieb genommen. Beheizt wird alles mit Fußbodenheizung. Die Vitovent 300 F ist ohne Vor-bzw. Nachheizregister verbaut! Auf eine Raumtemp.von 22,3Grad bei Außentemp.von +/-4°C musste ich mich langsam herantasten und bin jetzt auf konstante Einstellwerte der Heizkennlinie an der Viotronic 200 gekommen: Neigung: 0,3 Niveau: -1 Raumtemp.soll: 18°C Die eingestellte Raumablufttemp. Für die Vitovent 300F beträgt 22°C. In der Anlagenübersicht der Lüftung bekomme ich die Werte für die Nennlüftung 160m3(Tagbetrieb) die Abluft aus den Räumen mit 21,0°C die Außenluft 4,9°C die Fortluft 8,8°C und die Zuluft zu den Räumen mit 18,2°C Hierzu bitte meine Frage: Der Wärmebereitstellungsgrad für meine Werte beträgt also rund 82,6 % ist dieser eventuell noch irgendwie zu optimieren?? Denn die Zulufttemp. zu den Räumen von 18,2°C ist definitiv zu kalt für uns und bewirkt eine deutlich spürbare Zugluft !!! Danke im vorraus für eure Hilfe!
... Mehr anzeigen