Hallo flo, ich habe eine vitocal 350, allerdings ist das völlig egal, denn die beiden Systeme funktionieren theoretisch getrennt voneinander. Nach dem kauf der wärmpumpe musste ich kurzerhand eine eigene Steuerung darüber bauen, weil der Außendienst von Viessmann völlig überfordert war und mir nicht helfen konnte oder wollte. Seit dem arbeitet der gaskessel ab 4 grad mit einer hysterese bis 7 grad, weil darunter die Wärmepumpe nur mit sich selbst beschäftigt ist. Gas wird also zugeschaltet über ein 3 Wege Ventil im Rücklauf ( funktioniert i.o) . Die Funktion ist jetzt auch gegeben, nur mit dem Problem, dass die interne pumpe ständig arbeitet, und man kann hören, dass es der pumpe damit nicht gut geht, also muss diese bei externen sperren ebenfalls ausgeschaltet werden. Ich könnte nächste Woche mal ein hydraulisches Schaltbild schicken, ist aber erst nächste Woche möglich, viele Grüße Jürgen