@adiinthehouse schrieb: Was meinst mit zu wenig Wärmeabnahme, Heizung überdimensioniert und zu wenig Heizbetrieb und welche Taste R betätigen? Wäre super wenn es etwas detaillierter beschreiben könntest, Danke dir. Die Taste ist ja schon beschrieben worden. Damit entstörst das Gerät. Und vermutlich ist es so, dass beim Start nur wenige HK geöffnet sind. Dadurch kann die Wärme nicht weg. Und die Wärmemenge ist bei einem 26kW Gerät gewaltig. Dazu muss man aber auch wissen, dass die Therme während der Startphase mit etwa 50-60% der Leistung fährt, um sicher zünden zu können. Das bedeutet in deinem Fall ca 13-14kW. Und die müssen erstmal weggeschafft werden. 5 oder 6 Heizkörper reichen da nicht.