Hallo Stefan, mein Abgaswerte waren zu hoch (220 Grad). Der Kessel war meiner Ansicht nach für ein Reihenmittelhaus mit 27 KW überdimensioniert. Ich habe danke deiner Lösung die Brennerleistung auf 18 KW mit einer Fluidics 0,45 60° SF gesenkt. Luftklappe auf 8 und Düsenstock von 8 auf 3 mm. Er läuft ruhig und hat ein gutes Flammenbild. Pumpe und Sieb gesäubert, Flammrohr sauber gemacht, Pumpendruck auf 9 bar lt. Vorgabe. Teilweise Dichtungen ersetzt. Habe jetzt eine Abgastemperatur von 164° . Das dürfte doch im zulässigen Bereich liegen? Danke im Voraus Ronald.