Hallo zusammen, ich möchte die Düse an meinem Vitorond 200 wechseln. Brenner VEKI 7159807200848104. Verbaut ist eine Steinel 0,6 / 60° SF. Ich glaube nicht dass dies die passende Düse für diesen Brenner mit 22 KW ist. Es wäre toll wenn ich die Brennereinstellungen bekommen könnte.
Danke der Ron
Gelöst! Gehe zu Lösung.
In der Anleitung für die Fachkraft findest Du die Daten.
Diese findest Du über die Viessmann Ersatzteil-App mit der Seriennummer des Brenners.
In der Anleitung für die Fachkraft findest Du die Daten.
Diese findest Du über die Viessmann Ersatzteil-App mit der Seriennummer des Brenners.
Danke Stefan.👍
Hallo Stefan, mein Abgaswerte waren zu hoch (220 Grad). Der Kessel war meiner Ansicht nach für ein Reihenmittelhaus mit 27 KW überdimensioniert. Ich habe danke deiner Lösung die Brennerleistung auf 18 KW mit einer Fluidics 0,45 60° SF gesenkt. Luftklappe auf 8 und Düsenstock von 8 auf 3 mm. Er läuft ruhig und hat ein gutes Flammenbild. Pumpe und Sieb gesäubert, Flammrohr sauber gemacht, Pumpendruck auf 9 bar lt. Vorgabe. Teilweise Dichtungen ersetzt. Habe jetzt eine Abgastemperatur von 164° . Das dürfte doch im zulässigen Bereich liegen? Danke im Voraus Ronald.
Hallo Ronald,
ob 164 °C Abgastemperatur für den Kessel OK sind, sollte aus der Anleitung hervorgehen.
Hast Du auch CO2 bzw. O2, CO und Ruß im Abgas gemessen?
Viele Grüße
Stefan