Hallo Paule78,
zu 1.)
zum Stromverbrauch können wir, ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, keine Aussagen treffen. Es kann jedoch durchaus sein, dass bei einem Neubau in der ersten Heizperiode, ein über den Erwartungen liegender Energieverbrauch vorherrscht. Das ist nicht ungewöhnlich.
zu 2.)
Die Primärquellentemperaturen sind bei Eisspeicheranlagen abhängig von den Außentemperaturen. Die von dir übermittelten Temperaturen (T in und T out) sind durchaus im normalen Bereich. Bei den angezeigten Temperaturwerten handelt es sich um die niedrigste erfasste Temperatur, es ist kein Durchschnittswert.
zu 3.)
Die Zuschaltung des Heizwasser-Durchlauferhitzers erfolgt in Abhängigkeit von der in der Regelung eingestellten Bivalenztemperatur.
An der Regelung kann die Bivalenztemperatur für den Heizwasser-Durchlauferhitzer wie folgt eingestellt werden:
Diese Einstellung darf nur durch deinen Heizungsfachbetrieb oder unsere Techniker durchgeführt werden.
Ob der Elektroheizeinsatz aktiv ist, erkennst Du, wenn das gekennzeichnete Symbol blinkt und davor eine Zahl steht.
Die Betriebsstunden des Durchlauferhitzers sind wie folgt auszulesen:
Beste Grüße °jo