Hallo @divanc nach der Überprüfung der Außeneinheit habe ich eine durchgebrannte 3,15 A Schmelzsicherung und einen defekten Lüftermotor unten lokalisiert. Die Lüfteranschlüsse auf der Hauptplatine gemäß der Checkliste mit 310 und 15 V gemessen, alle i.O. und auch keine verschmorten Stellen auf der Platine zu sehen. Neun Motor und Sicherung bestellt und eingebaut, trotzdem startet der untere Lüfter nicht, nur der obere, geht aber nach kurzer Zeit wieder aus. Es wir auch keine Störung an der Inneneinheit angezeigt, am Display an der Außeneinheit wird Ht angezeigt. Die Stecker der beiden Lüfter habe ich auch getauscht, um zu prüfen ob der Motor i.O. ist, dann läuft der obere Lüfter nicht, er scheint keine Freigabe zu bekommen. Hat die Hauptplatine doch irgendwo einen Defekt? Vielen Dank im Voraus VG Alex