Hallo zusammen, Hallo Flo, hallo Franky, Danke für Eure Antwort das Problem mit meiner nicht funktionierenden Fußbodenheizung ist gelöst 🙂 Nach viel probieren und studieren bin ich selbst daraufgekommen, hab den Heizungsbauer herbestellt, und der hat es dann innerhalb 15 Minuten das "Problem" beseitigt. So, und nun zu dem was falsch war und kaum zu glauben ist. Bei dem Dreiwegeventil war die Grundeinstellung falsch! Wenn der Wischermotor auf "Zu" gegangen ist, dann hat er nicht nur den Warmwasserzulauf (was ja richtig ist) geschlossen, sondern der ganzen Kreislauf der Fußbodenheizung! Somit zirkuliert kein Wasser mehr, die Pumpe arbeitet gegen Wiederstand und die Vorlauftemperatur am Mischer steigt auf über 40° und geht auch nicht mehr runter. Somit bleibt der Mischer immer geschlossen und die Fußbodenheizung immer kalt. Lösung war dann Mischermotor runter, den Regeler des Dreiwegeventil um 180 Grad gedreht, Mischermotor wieder drauf und die Heizung funktioniert wie sie soll. Kaum zu glauben, dass ein Heizungsbauer das falschherum einbaut und bei 3mal nachbessern den Fehler nicht findet, und ihm der Kunde die Lösung sagen muss 😞 Viele Grüße Jürgen