Franky schrieb:
Zumindest sollte man die Werte des Sicherheitsventils ablesen können.Auf dem Ventil dürfte eine Kunststoffkappe sein(Blau/schwarz /rot, vom Hersteller abhängig) und auf dieser kape ist ein Ringförmiger Aufkleber, wo der zulässige Druck drauf steht. Ist es nun ein 10bar-Ventil, heisst das , dass mit Erwärmung des Speichers ein Innendruck von min.10 bar herrscht. Dementspredchend kommt es dann zu deinem beschriebenen Verhalten.Selbst, wenn da nun ein 8 oder 6 bar-Ventil drin ist, ist der Druck des Speichers immer noch ungleich höher als im restlichen System. Ein Ausdehnungsgefäss würde das Ausdehnungswasser auffangen, der Innendruck des Speichers würde hier kaum über 4 bar ansteigen, da dies der Vordruck eines Ausdehnungsgefässes für einen Speicher wäre. Somit wäre der Druck des Speichers gleich dem Druck des Restsystems. Und es dürfte hier kaum noch Irretationen geben. Vor den Speicher(im Kaltwasserzulauf) sollte also ein Sicherheitscenter installiert werden.