Liebe Comunity, unser Vitodens 200 wb2 - 48 kw (Modell 7159979301101102) startet nicht. Ich habe die Ionisationselektrode und den Zündbaustein bereits erneuert, den Gasdruck am Gasregelblock gemessen (23,5 mbar), den Brenner und die Elektrodenabstände habe ich überprüft, und die Brennerdichtung erneuert. Beim Startversuch sinkt der Gasdruck auf 15,5 mbar und der Gaszähler läuft. Die Zündung erfolgt auch aber der Brenner geht nicht an. Die grüne Ionisationsleuchte leuchtet dann natürlich auch nicht. Nach drei Startversuchen geht die Regelung dann in die Störung, Fehlermeldung 14. Daß Phase und 0 Leiter am Elektroanschluß vertauscht sein könnte schließe ich aus, da am Elektroanschluß nichts verändert wurde. Ich könnte noch den Gaskombiregler und und den Feuerungsautomaten auf Glück erneuern, das wären dann zwei teure Versuche. Gegen die Erneuerung des Gaskombireglers und des Feuerungsautomaten spricht aber, daß der Kombiregler ja hörbar und meßbar öffnet. Vielleicht hat noch jemand eine Idee warum der Brenner nicht startet, ich bin für jeden Tip dankbar. Viele Grüße, Teskey