Hallo Flostie,
bevor hier wild die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises angehoben wird, sollte als Erstes ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Denn dieser scheint nicht zu stimmen oder nicht gemacht worden zu sein. Denn andernfalls würden die Räume alle gleichmäßig warm werden. Die maximale Vorlauftemperatur für Heizkreis 1 kann über den Parameter 200E angehoben werden. Wie aber bereits geschrieben, empfehle ich dir, dies nicht einfach so hochzusetzen, denn andernfalls schließen bei allen anderen Kreisen die Ventile zu früh und die Wärmepumpe kommt in ein hohes Taktverhalten.
Viele Grüße Flo