Danke, wenn der Kontakt X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen wird, dann kann darüber eine externe Betriebsartenumschaltung realisiert werden. Für die Definition der Einstellung sind die Parameter 7011, 7012 und 7013 zuständig. Du findest sie in der Serviceanleitung ab Seite 135. Der Parameter 7014 muss auf 0 stehen.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5368019VMA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo