HAllo in die Runde, also, offensichtlich ist im Vitocharge kein ÜSS installiert, das ist zwar nicht zeitgemäß, aber das ist die Anlage ohnehin nicht so ganz. Ob eine ÜSS gebraucht wird und welche gebraucht wird, hängt von diversen Fragen ab. Ist eine Blitzschutzanlage vorhanden? Ist die PVA in die Blitzschutzanlage integriert? Wie weit ist der WR vom Dacheintritt entfernt? Grobe Antwort: Bei Blitzschutz ÜSS TYP 1 Ohne Blitzschutz ÜSS Typ 2 Bei Entfernung WR zu Dacheintritt <10 m ein Ableiter am Dacheintritt oder auf dem Weg zum Wechselrichter. Bei Abständen >10 m mehere ÜSS notwendig Ich empfehle zu diesem und weiteren Themen www.pv-wissen.de bzw. https://www.pv-wissen.de/blitz-und-ueberspannungsschutz-bei-pv-anlagen/?advertising=true Sonnige Grüße Martin