Guten Tag Community DAS PROBLEM Ich habe unsere Wärmepumpe jetzt seit Mitte Okt. in Betrieb. Als die Temperaturen jetzt unter 0 Grad gefallen sind wurde es kalt in der Wohnung, die Vorlauftemperatur stieg nicht über 36 Grad. Der HK1 wurde mit auch mit 36 Grad bedient, der HK2 nur mit 27 Grad. LÖSUNGSVERSUCH In der Software (Android und Webseite) und an der Heizung habe ich die Vorlauftemperaturen auf maximal gestellt, brachte keine Veränderung. Dann habe ich den Notbetrieb aktiviert, um einen eventuellen Fehler im Außengerät auszuschließen, die Software zeigt den Notbetrieb auch an, aber die Heizpatrone bleibt kalt. Zum Abtauen läuft die Zusatzheizung ohne Fehler. Status in der Software: "Dieser Anlage geht gut" und "Keine Fehler gefunden" Ereignisprotokoll zeigt die typischen Meldungen... 4/3-Wege Ventil, Abtauen, Schritte der Zusatzheizung 1,2,3 etc. Und dann in den Status der Heizkreisläufe geschaut (an der Heizung) HK1 OK HK2 ?? 0 Grad Vorlauf Es werden keine Einstellungen HK2 übernommen. Die 0 Grad Vorlauf stehen! Also Anlage neu gestartet, Inbetriebnahme, Entlüftung, Heizkörpereinstellung etc., die 0 Grad steht. Anlage wieder neu gestartet, Inbetriebnahme, Entlüftung, Heizkörpereinstellung und HK2 deaktiviert. Die Heizung Läuft, Vorlauf bis 70 Grad, Notbetrieb OK, alles ohne Probleme Was läuft hier falsch? Stelle ich mich zu blöde an? Wie stelle ich die Vorlauftemperatur ein? Danke und Gruß Marco Info: Seriennummer: 7720500201455129 Außensieb sauber Volumenstrom liegt bei ca. 1200 l/h Anlagendruck 1,6 bar HK1 Wohnung OG Plattenheizkörper Typ 22 HK2 Wohnung EG 70 qm Plattenheizkörper Typ 22 Keine Thermostate Keine Warmwasseraufbereitung Keinen Speicher