Hallo Meier45,
wenn der Anodenstrom unter 0,3 mA liegt, muss die Anode einer Sichtprüfung unterzogen werden. Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Dieser kann dabei auch gleich das Ausdehnungsgefäß prüfen. Der Vordruck wird im drucklosen Zustand gemessen. In der Regel ist dafür ein Kappenventil vorhanden. Der Vordruck selber hängt von den hydraulischen Bedingungen deiner Anlage ab.
Viele Grüße Flo