Hallo AGRV, das, was Du schilderst kommt mir bekannt vor. In unserer Umgebung befinden sich 2 identische Anlagen, die "gefühlt" nie vereisen, wobei unsere "ständig" vereist! Ich protokolliere den Stromverbrauch regelmäßig und erstellen daraus ein Excel-Chart. Anbei unsere Werte: Vitocal 200, Außeneinheit AWB/201-B07 5,6kW ENEV2009, KFW70, Primärenergiebedarf 51,5 kWh/(m²a), Beheizte Gesamtfläche 168m² inkl. Keller! Region Rhein-Main-Gebiet, also vergleichsweise mild gegenüber ländlichen Regionen! Neigung Kennlinie 0,7 Niveau Heizkennlinie 1 Raumtemperatur Soll 21°C Reduzierte Temperatur 18 °C Warmwassertemperatur Soll 45°C Stromverbrauch WP gesamt: Datum --- [kWh/d] 21. Nov. 2014 --- 17,50 24. Nov. 2014 --- 19,33 27. Nov. 2014 --- 20,33 30. Nov. 2014 --- 19,33 6. Dez. 2014 --- 25,50 14. Dez. 2014 --- 22,75 20. Dez. 2014 --- 17,50 26. Dez. 2014 --- 16,67 28. Dez. 2014 --- 36,50 29. Dez. 2014 --- 25,00 1. Jan. 2015 --- 34,33 2. Jan. 2015 --- 32,00 9. Jan. 2015 --- 21,14 Die Verbrauchswerte sind Tagesdurchschnittswerte! Also zwischen dem 24.11. und den 27.11. haben wir im Schnitt pro Tag 20,33 kWh verbraucht! Im November hatten wir rel. warme Temperaturen. Abgelesen immer Abends ca. 22h +-. Die Werte lagen im gesamten Nov. im positiven Bereich bei ca. 3-7°C Außentemperatur. Werte von z.B. 36,5kWh am 28.12. erreiche wir bei ca. -4 bis 0°C Außentemperatur um ca. 22h abgelesen! Auch Deine AC-Werte sehen bei uns ähnlich aus. Komme schonmal auf AC 8h in KW4-2015, i.d.R. aber sind es AC 1h bis 4h in kalten Wochen bei um die -2 bis +4°C! Gesamtstromverbrauch Januar 2014 bis Januar 2015 ca. 3700kWh/a nur WP-Anlage! Wie hoch ist Euer Jahresverbauch der Anlage? Ich hoffe das hilft ein wenig. Grüße