Die Diskussion geht wohl an der Fragestellung etwas vorbei. Selbstverständlich muß die EVU Sperre gemäß der Installationsanweisung des Herstellers erfolgen. Dennoch werden dadurch etwas mehr Aus/-Einschaltzyklen generiert als ohne EVU. Die Kältemittelverdichter sind im Allgemeinen auf ca. 170.000 Zyklen ausgelegt. Von diesem "Konto" werden alle Zyklen "abgebucht", egal ob mit oder ohne EVU getriggert. Sollte die EVU Sperre unsachgemäß installiert sein (harte Abschaltung durch Powerfail) , so wird erheblicher Zusatzstress generiert, den es auf jeden Fall zu verhindern gilt.
... Mehr anzeigen