Hallo Stefan871, leider ist der angedeutete Link nicht mitgekommen. Mein benutztes (altes?) Anlagenschema entspricht schon Deiner Auflistung, jedoch mit nur einem Heizkreis ohne Mischer (Vitocal 250-AH, Therme Vitodens200 W, Trinkwasserspeicher(2WT) und Heizungspufferspeicher ohne WT sind meine Komponenten). Das von mir aufgezeigte Anlagenschema mit 4 Heizkreisen stammt aus der Viessmann-Schemata in der trotz anderer Eingabe (1Heizkreis) stets mehrere H-Kreise mit Mischer angezeigt werden. Ich habe soweit nun verstanden, dass die Geräte (Vitocal und Vitodens) nicht über das Can-Bussystem kommunizieren können. Weiterhin verstehe ich, dass das 0-10V Signal als Führungsgröße für den externen Wärmeerzeuger dient (oder genutzt werden kann). Hierzu wurde dem Beipack auch die Stecker (blau-0-10V, hellblau-66 sowie beige-66A) für den Anschluss an das HIO u.a. beigelegt. Leider kann ich kann ich am Gerät (Vitodens 200W) wie auch in den Anleitungen nicht erkennen wo das 10V-Signal aufgeschaltet/angeklemmt werden soll. Oder ist eine analoge Verknüpfung nur mit Fremdfabrikate als externen Wärmeerzeuger vorgesehen und der Datenaustausch von Vitocal und Vitodens erfolgt über den PlusBus? Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im Voraus. FJS1