Hallo Steve_73, wenn die Temperaturdifferenz den Wert "Einschalthisterese Solarkreispumpe 7A02" überschreitet, wird die Solarkreispumpe eingeschaltet. Die Ausschaltkriterien sind Folgende: - Die Temperaturdifferenz unterschreitet den Wert in Parameter „Ausschalthysterese Solarkreispumpe 7A03“. - Die „Max. Warmwassertemperatur 6006“ ist erreicht. - Kurzschluss oder Unterbrechung des Kollektortemperatursensors oder Speichertemperatursensors Bitte überprüft die Adressen und ob an einem sonnenreichen Tag die Funktion gegeben ist. Viele Grüße °pa