Hallo Patrick, danke für Deine Antwort. Hatte nur das Problem, dass der Fehler F1 auftrat, wenn ich mit der Einstellung im Menü 06 auf über 55 Grad Grad stelle. Habe dann erst einmal den Plattenwärmetauscher gewechselt, weil der Monteur sagte, dass die Anlage die Wärme nicht ausreichend los wird. Dieser war auch schon mittelmäßig zugesetzt. Jetzt kann ich auf 70 Grad stellen. Darüber kommt dann wieder Störung F1. Dabei habe ich festgestellt, dass aus dem Kessel im Syphon auch relativ viel feste Ablagerungen waren. Nun nehme ich an, dass auch der Kessel gewechelt werden muß. Kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich das festellen kann? (Dicht ist dieser noch) Danke und Grüße Thomas