Die geschlossenen Ventile könnten nur bei folgender Situation zum Problem werden - bei meiner 200-A ist das zumindest so: Nach einer erfolgten WW Bereitung wird das interne Umschaltventil zurück auf HW umgeschalten, und die Sekundärkreispumpe hat dabei noch eine Nachlaufzeit von ca. 3 Minuten. Das bedeutet, das in den 3 Minuten die WP ihre Restenergie in den Heizkreis entlässt…..und wenn in dieser Zeit die Ventile zu sind, dann läuft die Sekundärkreispumpe in dieser Zeit gegen die geschlossenen Ventile…… Somit würde ich das so machen: Ventile offen lassen, den Speicher am Abend, wenn kein WW mehr benötigt wird, dem Speicher voll laden, wenn die WP ihren Ladezykus komplett abgeschlossen hat, Ventile schließen, und den WW Sollwert möglichst weit runter drehen. Da die WP bei Dir noch auf nur WW beladen steht, wird die beladung der Heizung nicht starten, und durch das Runterstellen des WW Sollwert wird nun auch das WW bis morgen sicher nicht mehr nachgeladen, und die Sekundärkreispumpe auch nicht gegen die geschlossenen Ventile fahren…… Morgen in der Früh, wennst das getestet hast, und das Ergebnis des Tests fest steht, kannst die Ventile wieder öffnen, und dann den WW Sollwert wieder hoch stellen…… lg Guennie