Hallo zusammen Mein Warmwasser wärmt sich immer bis auf Kessel Temperatur auf. Schalte ich die Heizung aus und wieder ein , so geht die rote Lampe nach ca 1 Minute an und geht auch nicht wieder aus. Was habe ich bis jetzt gemacht ? 1. ich habe den Sensor 5 an der Klemmbox gemessen 640 Ohm bei 70 Grad. Das ist laut Diagramm plausibel. 2. Wenn ich den Temperatur Regler auf 0 Stelle bleibt die Erhitzung aus. Aber stelle ich sie nur einen weiter auf 32 geht sie an und nicht wieder aus. Heizung hatte ich über die Sicherung komplett vom Netz. 3. Die Reglerbox hatte ich raus und habe alle Dipschalter und Drehschalter einmal betätigt. 4. Das habe ich gemacht und auch alle Drehschalter und Dippschalter bewegt. Ohne Erfolg. Ich habe die Klemmen x5 1-12 nachgezogen und Klemme 7 gehen 11 gemessen. Auch wieder die plausiblen ca 650 ohmen. Aber mir ist jetzt aufgefallen das die Regelung unter Testfunktion 4 doppelt blinkt. Das heißt ja Sensor Kurzschluss. Auch als ich den Stecker 5 an der Steckerbox abgezogen habe zeigte er noch Kurzschluss. Dann habe ich Ader 7 an x5 direkt abgeklemmt. Immer noch Kurzschluss. Das verstehe ich nicht. Kann es sein das die Regel Box einen defekt hat ? Ich habe die Regelbox unten auf dem Bild. Im Internet finden sich welche mit einer gleichen Nummer aber an der Markierung ist ein weiterer Dipschalter geht die Box auch ? Und wie muss der Schalter dann stehen ? Jemand noch eine Idee ?