Dass dort bereits etwas angeschlossen ist, stört nicht weiter. 7E80 muss auf 4 gestellt werden können, damit die interne Funktion genutzt werden kann. Ist das nicht möglich, benötigst du die EA1-Erweiterung. 3003 und 4003 dürfen nicht auf 2 gestellt werden, dann wäre Smart Grid nicht möglich, da dies eine andere Funktion ist.
X3.6 und X3.7 muss überbrückt werden, da der EVU-Sperrkontakt jetzt über die Smart Grid Kontakte ausgeführt wird.
Viele Grüße Flo