wie in der Montageanleitung beschrieben, muss die Vitotrol 200A über KM-BUS angeschlossen werden. Da die Klemme X3.6 und X3.7 bei der Vitocal 200-S kein KM-BUS Anschluss ist, darf dieser auch nicht verwendet werden. Wird er dort trotzdem angeschlossen, ist ein Defekt der Fernbedienung nicht auszuschließen.
Bei der Vitocal 200-S muss der Anschluss über den Stecker 145 erfolgen. Sollte dies nicht funktionieren, muss die KM-BUS Spannung überprüft werden. Liegt diese an und die Vitotrol zeigt nichts an, ist sie vermutlich defekt.
Am besten wendest du dich diesbezüglich an deinen Heizungsfachbetrieb.