Ich sehe bei meiner Anlage den Wert 7106 nicht. Wo kann ich den finden ? Falls jemand wie ich nochmal über diesen Beitrag stolpert und sich wundert 😉 7106 ist abhängig von der Anlagenkonfiguration AUSGEBLENDET! Sofern der Installateur hier nicht aktiv war, ist der Wert jedoch noch auf Auslieferungszustand = 0 gesetzt Damit lässt sich die Raumtemperaturgeführte Kühlung NICHT aktivieren! Trotz der anderen Kodierungen läuft die Heizung weiterhin witterungsgeführt. Wie komme ich nun an die 7106 ran? 1. 7101 aufrufen, den aktuellen Wert merken und auf 4 umstellen (Höchstwahrscheinlich kommt parallel ein Fehler wegen fehlendem Temperaturfühler, einfach für den Moment ignorieren) 2. 7106 wird jetzt angezeigt, hier auf 1 umstellen 3. 7101 zurück auf den Ausgangswert umstellen, 7106 ist wieder verschwunden, die eingestellte 7106=1 bleibt aber aktiv! Die Kühlung arbeitet nun Raumtemperaturgeführt (sofern die anderen Kodierungen auch gesetzt sind)