Hallo in die Runde. Ich habe seit ca. nem Halben Jahr das Problem, dass meine WP (Vitocal 300 GW. 14,2kw Wärmeleistung bei W10/W35) NUR beim heizen des Warmwasserspeicher (Vitocel 100-V. 390l) kurz vor Ende der Ladung die ´Störung: A08: Regel Hochdruck´ generiert. Anlage läuft seit 2008 nahezu störungsfrei. Ich hab schon eine andere Umwälzpumpe installiert, aber selbes Problem. Nun wurde mir gesagt bzw. als mögliche Ursache gegeben, dass wohl die Leitungen zum Puffer (28mm Durchmesser) zu klein sind und zu wenig Wärme abtransportiert werden kann. Grund auch, dass nach den 15 Jahren Laufzeit der Verdichter schon Verschleiß hat und die Temperatur+Druck im Kältekreis steigt. Ist die Annahme der zu gering dimensionierten Leitung korrekt und ist die Lösung, eine größere Leitung zu installieren ? Wenn ja, welcher Durchmessen ? Auch stell ich mir die Frage, ob ich dann gleich den WW-Speicher öffnen und ´entkalken´ bzw. reinigen soll. Besten Dank und Grüße Hannes