Unsere Vitodens 300-W (5,2 - 26,0 kW) mit Vitotronic 200, Bj. 2009, geht nur im Heizbetrieb immer wieder in Störung mit Fehlercode "Feuerungsautomat Eb". Im reinen Warmwasserbetrieb läuft sie durch ohne Störung. Pumpe und Lüfter sind vor 2 Jahren erneuert worden. Der Traps fürs Kondensat ist gesäubert. Die zwei Elektroden und die Brennerdichtung sind erneuert. Das Flammensieb ist gereinigt. Die Abgastemperatur ist OK. Kaltstartmessung vorgenommen -> Werte OK! Neue Kalibierung (5x Aus-/Einschalten im 2 sec-Takt) ist erfolgt -> kein Effekt! Vom Umschaltventil den Umsteller gewechselt -> kein Effekt! Geht nur im Heizbetrieb weiterhin immer wieder in Störung - im reinen Warmwasserbetrieb gibt es keine Probleme. Der Installateur ist ratlos. Bleibt die Frage woran es noch liegen könnte. Für Hinweise wäre ich dankbar. MfG Peter B.