Unsere Vitodens 300-W (5,2 - 26,0 kW) mit Vitotronic 200, Bj. 2009, geht nur im Heizbetrieb immer wieder in Störung mit Fehlercode "Feuerungsautomat Eb". Im reinen Warmwasserbetrieb läuft sie durch ohne Störung.
Pumpe und Lüfter sind vor 2 Jahren erneuert worden. Der Traps fürs Kondensat ist gesäubert. Die zwei Elektroden und die Brennerdichtung sind erneuert. Das Flammensieb ist gereinigt. Die Abgastemperatur ist OK.
Kaltstartmessung vorgenommen -> Werte OK!
Neue Kalibierung (5x Aus-/Einschalten im 2 sec-Takt) ist erfolgt -> kein Effekt!
Vom Umschaltventil den Umsteller gewechselt -> kein Effekt!
Geht nur im Heizbetrieb weiterhin immer wieder in Störung - im reinen Warmwasserbetrieb gibt es keine Probleme.
Der Installateur ist ratlos. Bleibt die Frage woran es noch liegen könnte.
Für Hinweise wäre ich dankbar. MfG Peter B.
Hallo zusammen,
unsere Vitocrossal 300 Anlage hat nur einen Heizkreislauf, in der Übergangszeit geht die Heizung meistens über Nacht auf Störung. Bei eher 10 Grad Celsius Außentemperatur springt sie meistens wieder an, bei mehr (z.B. 13-14 Grad) geht sie immer wieder auf Störung. Die lokalen Techniker haben bereits Elektroden, Gasdruckregelventil getauscht, aber seit Jahren wiederholt sich das jede Saison.
Bin ratlos und wäre dankbar für jede Hilfe.
Viele Grüße