Hallo liebe Freunde der WP, ich habe im Oktober eine neue Vitocal 200S installiert und hätte gerne während der heißen Tage diesen Sommer AC genutzt - allein der verantwortliche Installationsbetrieb (Viessmann Vertragshändler), bekommt die Konfiguration nicht hin, das wird noch ein lager Weg mit der Energiewende .. . Da wir ja aktuell noch ein paar heiße Tage haben, hoffe ich mit Hilfe des Forums vlt. den entscheidenden Hinweis zu bekommen. 😁 Gekühlt werden soll über den HK3, Anlagenschema ist 8, Hydraulische Weiche vorhanden (7200=2), AC ist aktiviert (721F=1), ebenso AC im HK3 (4030=2). Dann erscheint die Warnung 03 mit Zusatzcode 02, was für "Parameter Kühlkreis nich korrekt" steht. Der Speicher wird auf ~14°C runtergekühlt, die Heizkreislaufpumpe läuft, aber scheint nur das Wasser im HK3 umzuwälzen, nach einer gewissen Zeit sind Vorlauf- und Rücklauftemperatur dann identisch. Was mir auffällt ist die Anzeige "Active Cooling - Aus" im Diagnose Menü für den HK3, obwohl ja 721F=1 und 2040=2. Meine Vermutung ist, dass die Abstimmung mit dem Vorlauftemperatursensor nicht richtig funktioniert, da im Endeffekt das kalte Wasser aus dem Speicher nicht in den HK3 kommt. Vielen Dank für sachdienliche Hinweise!