Da ich mit meinen Fragen hier gelandet bin und auch keine definitiven Antworten gefunden habe, will ich hier kur meine Erkenntnis teilen: Entsprechend SmartGrid müssen 4 Betriebszustände implementiert sein, welche an meiner Vitocal a250 entsprechend dem Muster ( Stecker 143, Kontakt 4 / 5) gegen Stecker 143, Kontakt 1 geschalten werden müssen. Die Zustände sind in der ViCare-App Einstellungen->Wärmepumpe->Gerätestatus->SG ready ablesbar/überprüfbar. (EVU Sperre - 143/4 geschlossen, 143/5 offen) Betriebszustand 1 (1 Schaltzustand, bei Klemmenlösung: 1:0) Dieser Betriebszustand ist abwärtskompatibel zur häufig zu festen Uhrzeiten geschalteten EVU-Sperre und umfasst maximal 2 Stunden „harte“ Sperrzeit. (Normalzustand der WP - 143/4 offen, 143/5 offen) Betriebszustand 2 (1 Schaltzustand, bei Klemmenlösungen: 0:0) In dieser Schaltung läuft die Wärmepumpe im energieeffizienten Normalbetrieb mit anteiliger Wärmespeicher-Füllung für die maximal zweistündige EVU-Sperre. (Verstärkter Betrieb - 143/4 offen, 143/5 geschlossen) Betriebszustand 3 (1 Schaltzustand, bei Klemmenlösung 0:1) In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe innerhalb des Reglers im verstärkten Betrieb für Raumheizung und Warmwasserbereitung. Es handelt sich dabei nicht um einen definitiven Anlaufbefehl, sondern um eine Einschaltempfehlung entsprechend der heutigen Anhebung. (definitiver Anlaufbefehl - 143/4 geschlossen, 143/5 geschlossen) Betriebszustand 4 (1 Schaltzustand, bei Klemmenlösung 1:1) Hierbei handelt es sich um einen definitiven Anlaufbefehl, insofern dieser im Rahmen der Regeleinstellungen möglich ist. Für diesen Betriebszustand müssen für verschiedene Tarif- und Nutzungsmodelle verschiedene Regelungsmodelle am Regler einstellbar sein: Variante 1: Die Wärmepumpe (Verdichter) wird aktiv eingeschaltet. Variante 2: Die Wärmepumpe (Verdichter und elektrische Zusatzheizungen) wird aktiv eingeschaltet, optional: höhere Temperatur in den Wärmespeichern Bei PV Überschuss sollte also einer der Betriebszustände 3 oder 4 geschalten werden, zB: Zustand 3 generell sobald die Sonne scheint Zustand 4 im Winter mit den letzten paar Sonnenstunden am späten Nachmittag Das kann man mit einem Shelly 2.5 und ein paar MQTT Nachrichten aus dem Wechselrichter einfach umsetzen. Naja, abgesehen von der doch eher komplexeren Dateninterpretation bzw. abgeleiteten Zustands-Schaltlogik. (Jahreszeit, PV-Überschuss und wie lange bleibt der noch erhalten, Vorrang anderer Verbraucher) Die zugrundeliegende Paramtrierung der Erhöhungen sind im Inbetriebnahme-Menü der ViGuide App vorzunehmen. Das ist aber leider Servicetechnikern vorbehalten, weil die Funktionen mit einem privaten Viessmann Konto nicht verfügbar sind. 😡 Vielleicht erbarmt sich hier ja mal ein mitlesender Viessmann Experte und überzeugt die richtigen Personen, diese Parameter kundenzugänglich zu machen.
... Mehr anzeigen