Hallo Peter_Kroiss,
du kannst eine Estrichtrocknung starten. Dafür musst du in der Codierebene 1 die Gruppe interne Hydraulik aufrufen. Damit die Wärmepumpe selber diese Arbeit übernimmt, stellst du den Parameter 7300 auf 1 und anschließend bei 7303 die 7 ein. Dann macht er dort für 5 Tage 40 °C im Vorlauf. Damit der Durchlauferhitzer diese Arbeit nicht mit übernimmt, solltest du die Sicherung von diesem rausmachen oder ihn alternativ auscodieren. Dafür müsstest du dann den Parameter 7900 auf 0 stellen. Wenn der Vorgang erledigt ist, kannst du die Estrichtrocknung auch einfach wieder deaktivieren, indem du den Parameter 7303 auf 0 stellst.
Viele Grüße Flo