Hallo AHM1,
bei einer direkten Wanddurchführung mit Leitungslängen kleiner 5 m, empfehlen wir, einen Rohrbogen zur Schwingungskompensation vorzunehmen. Dieser kann innen oder außen vorgenommen werden. Die Kältemittelleitung muss zudem mindestens 3 m lang sein. Dies kann den Technischen Daten entnommen werden. Es ist korrekt, dass bei einer Wanddurchführung darauf geachtet werden sollte, dass vom Rohr aufgefangenes Regenwasser nicht vom Rohr zur Wand fließen kann. Ob dies bei deiner Anlage der Fall ist, kann ich vom Bild her nicht zweifelsfrei feststellen. Sollte es aber so sein, muss dein Fachbetrieb dies ändern.
Was das Füllwasser betrifft, so gibt es für die Befüllung mobile Enthärtungsanlagen. Wenn der Druck auf 0 bar gesunken ist, sollte als Erstes das Ausdehnungsgefäß geprüft und anschließend nachgefüllt werden. Sinkt der Druck wieder ab, muss die Ursache dafür ermittelt werden.
Viele Grüße Flo