Hallo 271201Jannis,
bist du dir sicher, dass Warmwasser über die Wärmepumpe erzeugt wird? D7 bedeutet, dass der Strömungswächter vor Anlauf der Umwälzpumpe bereits geschlossen ist. Weshalb eine nachträgliche Volumenstromüberwachung nicht mehr möglich ist. Hier muss dein Fachbetrieb einmal den Strömungswächter prüfen und ggf. austauschen. Ansonsten kann auch ein reiner Notbetrieb über den Durchlauferhitzer sichergestellt werden.
Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen