Hallo Wenn Sie die gewünschte WW-Temperatur beispielsweise auf 48 Grad einstellen, wird bei 43 (48-5) der Kompressor eingeschaltet, bei 38 (48-10) die elektrische Zusatzdurchlaufheizung (entspricht der Werkseinstellung). Wenn Sie die Warmwasserbereitung nicht mit einem zusätzlichen elektrischen Durchlauferhitzer wünschen, deaktivieren Sie diesen im Menü für die WW-Vorbereitung oder erhöhen Sie in der Codierung die Einschalthysterese der Elektroheizung für den Warmwasserbereiter. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn Sie WW nur mit einem Durchlauferhitzer erwärmen möchten, ist es notwendig, in der Codierung den Kompressor für die WW-Vorbereitung zu sperren und die Hysterese für das Einschalten des Durchlauferhitzers zu reduzieren. Grundsätzlich kann man alles anpassen, indem man beide Hysteresen verändert. VG