Liebe Community, ist das hier normal? Bei 2:24 und 4:46 im Video geht unsere Vitocladens beim Abtauen von MaxCurr (Überstromschutz?) auf MaxTemp (Temperaturgrenze überschritten) und zeigt dann ein Warnsymbol. Unser Heizungsbauer hatte drei Wiederholungen eingestellt, weil immer wieder der Fehler A9 (Meldung 08 und 21) auftrat. Ein Fehler kann ja mal passieren, aber es sieht so aus, als würde die Anlage das gleiche Programm immer wieder fahren und immer vor die gleiche Wand laufen. Wenn die WP gefordert wird, tritt nach einiger Zeit immer die Fehlermeldung A9 auf und die Anlage schaltet sich ab. Zuerst nur im Sommer, jetzt nach Änderung des Gaspreises nun auch im Winter. Neustart nur nach Quittieren des Fehlers, aus- und wieder einschalten. Warum braucht man 75 oder 76 Grad zum Abtauen (Temperatur oben neben Ventil)? Außentemperatur war übrigens 0 °C bei dem Video. Warum wird die Außeneinheit dabei so heiß, dass die Anlage auf Störung geht? Auch im Sommer passiert das, und man verbrennt sich an den Lamellen die Finger. Gruß, Dieselfahrer