Hallo Herr Schneider, Danke für die Antwort. Das Problem scheint mir nicht der Wasserdruck, sondern der Kältemitteldruck zu sein, ich habe mal Screenshots angehängt. Die Störung, verbunden mit Abschaltung der gesamten Warmwasserbereitung bis zur händischen Quittierung der Störung, tritt jeweils am frühen Morgen (also bei vergleichsweise niedriger Außentemperatur) auf, etwa alle 3-4 Tage. Nach Quittierung bleibt die WP bis zu einem Neustart der Anlage aus, danach läuft die WP wieder und es geht einige Tage später wieder von vorne los. WW ist auf 57 °C eingestellt, Desinfektionszyklen (WW-Temp 2?) hatte der Heizungsbauer nicht vorgesehen. Auffällig ist, dass der Fehler erst bei Umschaltung von Heizung+WW auf WW auftrat. Wir könnten natürlich die Umwälzpumpe der Heizung wieder laufen lassen und die Soll-Raumtemp. auf 12 Grad oder so einstellen, damit die Anlage nachts nicht heizt (Außentemperaturregelung), aber die Restwärme landet dann in den Heizkörpern und bei 25 Grad im Haus ist das nicht schön. Die Kühlfunktion der Anlage ist übrigens auch noch nicht aktiviert, die würde uns die Restwärme aus dem Puffer ja herauspusten, kostet aber zusätzlichen Strom - das hatte der Heizungsbauer noch nicht vorgesehen. Gruß, Dieselfahrer